z21 et moteurs COBALT

Posté:
13 Jan 2023, 19:30
par penin
Bonjour a tous,mon reseau est piloté par une z21 , les moteurs d'aiguilles sont des COBALTs et lorsque qu'un courtcircuit survient je perds 4 ou 5 adresses de moteurs qu'il faut reprogrammer sur une TJD ce n'est pas évident
Connaissez vous une manière d'eviter ce problème
merci
amicalement
aLAIN
Re: z21 et moteurs COBALT

Posté:
13 Jan 2023, 19:55
par jc59
Bonsoir Alain,
Est-ce que le feeder qui distribue le signal DCC sur ton réseau est bien ouvert, ou en plusieurs branches en étoile, sans constituer une boucle fermée ?
Voici un lien vers le site de DCC concepts, fabricant du Cobalt IP, qui évoque les problèmes dus à des surtensions ou court circuits et propose un module (filtre RC en fait) à placer en bout de ligne DCC :
https://www.dccconcepts.com/product/new-bus-suppressors-terminators-2-pack/Jean-Claude
Re: z21 et moteurs COBALT

Posté:
14 Jan 2023, 11:56
par penin
oui la centrale est située au milieu du reseau avec une répartition 50/50 du nombre de moteurs, j'ai mis un petit module vendu par" train 160" pour eviter les surtensions mais le problème est trés souvent présent .
Re: z21 et moteurs COBALT

Posté:
16 Jan 2023, 12:44
par penin
Bonjour j'ai vu ces filtres de fin de bus je vais les mettre en place
merci
Bonne journée