aribo59 a écrit:J’aurais tout simplement besoin que l’on me vulgarise la programmation entre la DR 5000, RRTC, le module DR 4088 CS et ma voie d’essai
A ma connaissance, il n'y a pas besoin de programmer le module DR4088 en version s88:
le premier module branché sur la centrale prend les adresses de 1 à 16, le suivant de 17 à 32, etc ...
Dans le l'utilitaire DR5000, il faut cliquer sur le connecteur correspond, c'est à dire le connecteur S88 dans votre cas.
Ensuite,il faut régler la DR5000 comme expliqué à la page 41 de la notice en Français, onglet "settings", et enfin, on peut voir l'état des entrées de retro sur l'onglet "monitor-s88 bus":
Ne tenter pas de config dans RRTC tant que vous n'avez pas réussi à visualiser les entrées de rétro sur l'utilitaire DR5000.
Sinon, il y a une vidéo là:
https://www.youtube.com/watch?v=jjLbzi-MmiAC'est en Allemand, mais rien qu'avec le visuel, ça devrait aider beaucoup.